- Posty: 160
- Otrzymane podziękowania: 0
Odwodnienie podjazdu
- irlis
- Autor
- Wylogowany
- Złoty forowicz
-
Less Więcej
2026/10/01 08:53 #39025 przez irlis
Odwodnienie podjazdu was created by irlis
Mam podjazd z kostki brukowej i przy każdej ulewie woda zalewa wjazd do garażu. Myślę o odwodnieniu liniowym przed bramą garażową. Na jakiej głębokości montuje się taki odpływ i co jest potrzebne do podłączenia go do kanalizacji?
Please Zaloguj or Zarejestruj się to join the conversation.
- madris
- Wylogowany
- Ekspert
-
Less Więcej
- Posty: 104
- Otrzymane podziękowania: 0
2026/10/01 09:57 #39027 przez madris
Replied by madris on topic Odwodnienie podjazdu
Przy podjeździe z kostki i problemie z wodą przy bramie garażowej odpływ liniowy to klasyczne i skuteczne rozwiązanie. Głębokość montażu odpływu zależy od głębokości rury odprowadzającej do studzienki bo odpływ musi być wyżej niż rura odprowadzająca żeby grawitacja działała. Przy typowym podjeździe odpływ liniowy montuje się tak żeby górna krawędź kratki była na poziomie kostki brukowej albo 2-3mm poniżej. Rura odprowadzająca PVC 110mm biegnie od odpływu ze spadkiem minimum 1-2 procent do studzienki deszczowej albo chłonnej. Przy montażu w istniejącym podjeździe wykopujesz pas wzdłuż garażu i trasę dla rury odprowadzającej. Przy klasie obciążenia dla podjazdu samochodowego minimum C250 bo koła samochodu regularnie przejeżdżają po kratce.
Please Zaloguj or Zarejestruj się to join the conversation.
Copyright © 2026 Słubice24.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.